Seite 2 von 2

Re: DGKIO 7,5-4 Spannungseinstellung

Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 22:57
von Layesp
ja, das ist schon klar,
Bei gleichmäßiger Belastung ist der Strom im Sternpunkt 0A!

Auf dem Typenschild steht: 7,5KVA Maximale Stromstärke 11A
Das bedeutet: Jeder Strang( Phase) kann ich mit 11A Belasten ( Symmetrische Belastung )
Dann habe ich im Sternpunkt 0A
Der Querschnitt der Wicklung ist auf 11A ausgelegt.

Warum kann ich nicht nur eine Phase ( Schieflast ) mit 11A belasten, in der Wicklung L1 würde 11A fliesen und über den N-Leiter würden 11A zurückfliesen.
Der Querschnitt des N-Leiters ist genaus so groß wie der von L1 / L2 / L3 und müsste somit die Belastung aushalten.

Grüße
Layesp